Изменения технологии заливки из за сломанного бетононасоса

#1
Добрый день. Заливал монолитное перекрытие и стены, заказал бетононасос и 4

бетоносмесителя. Прибыв на обект бетононасос простояв 1:30 часа так и не смог

разложится. В это время на объет уже прибыли 2 бетоносмесителя. Третий был на

подходе. По требованию прислать другой бетононасос начальник смены отказал и решил

что будут заливать без его использования. На что я возразил из за того что

опалубка расчитана под заливку именно из бетононасоса другие способы не приемлыми.

Затем один из приехавших с бетононасосом сказал что будем заливать без

бетононасоса, все мои предупреждения что вокруг опалубки насыпной грунт и при

давлении от колес бетоносмесителями скорее всего не выдержит и деформируется. На

что он ответил что всё будет нормально. и принялся сам руководить процесом

подъездов бетоновозов к опалубке, а водитель управлял лотком выгрузки. Сначала

заливали перекрытие, всё было нормально, когда начали заливать стены, напротив

продавленного грунта в каждой стене повыдавливало по 1-2 селикатного блока. а в

конце и полное продавливане одного из углов. Перекрытие было залито частично, а

так как половина бетона вытекло из стен, перекрытие осталось не скрепленным со

стенами, и висеть на металических стойках. Как вы считаете кто виноват в данной

ситуации и можно ли через суд возместить ущерб в стоимости демонтажа испорченного

объекта и возведения заного с теми же характеристиками. Опалубка стен состояла из

следующих материалов - Внешняя сторона экструдированный пенополистирол засыаный

грунтом, внутренняя часть кадка из силикатных блоков с боковыми пазами марки 150 и

размерами 50*25*8 см. горизонтальный шов на растворе а вертикальные на плиточный

клей. Из нутри стены были укреплены металическими распорами из профтрубы 40*40*3

мм. Перекрытие состояло из стоек и продольных балок из профтрубы 40*40*3 на

каждый кв. метр 1 стойка сваренными везде между собой. Профнастил и сверху

пенополистиров. Внешняя часть ополубки опиралась через распоры из арматуры на

внутренние блоки.
 
-->