Знакомые предложили нежилое помещение в черте города, подготовлено под сауну. Я не хочу регистрироваться как ИП и вести бизнес, хотелось бы открыть сауну и пускать туда только своих. Вопрос - могу ли я в черте города в нежилом помещении, которое не в моей собственности, открыть сауну для собственного пользования? Что для этого нужно?
 

Лисенок1980

Пользователь
#2
не могу сказать точно применяют ли в арендуемых помещения, но в постройке новых это обязательные требования.

Московские городские строительные нормы МГСН 4.04-94
"Многофункциональные здания и комплексы"
(утв. распоряжением Правительства Москвы от 23 декабря 1994 г. N 2479-РЗП)
(с изменениями от 3 августа 1999 г.)

Приложение 7
Обязательное

Требования к проектированию бани сухого жара ( сауны )
(с изменениями от 3 августа 1999 г.)

1. Объем парильной сауны должен быть не менее 8 м и не более 24 м3.
2. Мощность электрокаменки должна соответствовать объему парильной (согласно инструкции завода-изготовителя электрокаменки) и иметь соответственно (п. 1) не более 15 кВт. Электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы.
3. Высота помещений парильной не должна быть менее 1,9 м.
4. Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной должно быть не менее 20 см.
5. Непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка должно быть не менее 5 см.
6. Температура в парильной должна поддерживаться автоматически не выше 110°С.
7. В парильной должна быть предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция, с помощью которой должно быть обеспечено также эффективное проветривание парильной после пользования. Вентиляционный канал должен быть оборудован огнезадерживающим клапаном.
8. Использование для обшивки парильной смолистой древесины не допускается.
9. Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством из расчета интенсивности орошения не менее 0,05 л/с на один кв.м. с управлением перед входом в парильную.
10. Защита подводящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчитанной на максимально допустимую температуру в парильной.
11. Пульт управления электрокаменкой размещается в сухом помещении перед парильной.
12. В парильной между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм.
13. Помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать противодымными пожарными извещателами.